网络故障的安全保障功能

作者: 发布时间:2017-06-22

摘要: 在集成安全技术方面,贝加莱新的停电模式成为了行业的标杆。此功能允许安全应用程序在网络或主控故障后继续运行。无需昂贵的冗余解决方案来确保安全应用程序的最大可用性。

  停电模式使冗余解决方案变得经济便捷
  在集成安全技术方面,贝加莱新的停电模式成为了行业的标杆。此功能允许安全应用程序在网络或主控故障后继续运行。无需昂贵的冗余解决方案来确保安全应用程序的最大可用性。


  在停电模式下,即使网络出现故障,在较低级别的系统也能保证安全的运行应用程序。


  停电模式由新的SafeLOGIC X20SL8101和带有reACTION 技术的SafeIO(安全IO)模块支持。在停电模式下,即使网络出现故障,在较低级别的系统也能保证安全的执行应用程序。例如,即使在网络故障后,印刷机依然在开动状态,以防止损伤或损坏。
  停电模式还允许在电源接通后启动应用程序和执行安全功能,而不管网络连接是否存在。

社区公告

贝加莱是一个总部位于奥地利并拥有遍布全球分支机构的创新驱动型自动化企业,2017年7月,贝加莱成为ABB集团的一个业务单元。作为全球工业自动化领域的领导者,贝加莱融合了前沿技术与先进的工程能力,为各个产业客户提供机器与工厂自动化、运动控制、HMI以及集成安全技术的完整解决方案。贝加莱保持持续的创新精神,为客户提供更为简化以及超出预期的工业自动化领域前沿技术与方案。

联系贝加莱

贝加莱工业自动化(中国)有限公司
联系人:王琳
地址:上海市田林路487号宝石园21号楼
邮编:200233
电话:021-54644800
传真:
公司网址:http://www.br-automation.com/zh

扫我吧,即刻关注贝加莱微信公众号
扫我吧,即刻关注贝加莱视频号
扫一扫,进入贝加莱问答社区小程序

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 朋先生 在2025/3/24 15:31:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 每一个采集卡都有一个独立的ID CODE吗?很久之前在其他地方买了一个PIXCIEL1,Camera Link 相机图像采集卡,但是忘记了ID CODE,但是如何寻找到对应的id code?这个需要人为去联系epix原厂吗?
  • 展先生 在2025/3/22 15:27:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 我有多台Power Panel 400触摸屏,故障加载系统反复重启,经验证是硬件故障。拿去给专业维修人员去检测,被告知是软件故障,说是用其他系统加载正常。 1.请问可以提供下用户手册和主板固件吗? 2.我想进入BIOS界面看下参数设置,请问怎么操作?需要输入什么字符可以进入BIOS界面? 谢谢
  • 杨先生 在2025/3/4 10:45:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: 德国COAX 同轴阀 型号:MK 25 NC 备件修理包
  • 张先生 在2025/2/27 18:34:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 购买8LSA55.R2030D200-3 电机
  • 金博 在2025/2/25 16:53:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 伺服电机询价