沈阳交通银行UPS供电系统方案

作者:www.cechina.cn 发布时间:2011-07-28

摘要: 在各行业信息化建设进程中,银行业以其数据业务量大和关键业务多始终走在了行业信息化建设的前列。可以想象银行在业务最繁忙的时候,因服务器断电或电源质量不稳引发的数据处理失误将引发的后果。

        一、前言
        在各行业信息化建设进程中,银行业以其数据业务量大和关键业务多始终走在了行业信息化建设的前列。可以想象银行在业务最繁忙的时候,因服务器断电或电源质量不稳引发的数据处理失误将引发的后果。因此,银行系统对于计算机及网络有着严格的要求,在正常营业及工作期间,所有的网络终端、PC及服务器均需24小时连续运转,必须使用不间断电源对其进行保护。

        二、用户需求
        此项目为沈阳交通银行的UPS电源新增扩容项目。需求如下:
        1、2台60KVA UPS 1+1并机。
        2、UPS具有智能共享电池组功能。
        3、后备时间3小时。
        4、具有快速维修能力。
        5、UPS应具有高效率。
        三、方案陈述
        1、方案示意图

        2、方案描述
        本次工程并机系统选用2台台达模块化60KVA UPS并联,两台UPS主机互为冗余,两台UPS由6个20KVA的功率模块构成,每台主机内安装3台功率模块,正常工作时,所以负载均分在6个功率模块中。
        与传统UPS并机系统的比较,可靠性大幅度提升,传统UPS并机,并机系统中有1台UPS是做为冗余的,而台达海福模块化UPS并机系统的冗余度就要高出很多,当负载容量为60KVA时,模块化UPS并机系统的6个模块中有3个做为冗余,其中任意3个模块出现问题系统仍然可以继续工作。
        由于其模块化特性,所以也具有极高的可用性,即快速维修能力。
        3、电池组配置(共用电池组)
        台达海福系列UPS可采用共享电池组方案。所谓共享电池组就是指两台或多台UPS同时利用一组或多组电池的解决方案。市电正常时各台UPS同时为蓄电池组充电,市电异常或者终断时,各UPS又同时利用电池组的能量逆变成交流电供给负载使用。整个系统具备1+1并机冗余系统的优势外,还可以为用户节省投资,减小占地,减少运营成本等优点,所以并机系统共用电池组也逐渐的被很多用户采纳。
        4、高效节能
        台达海福HIFT系列UPS基于DSP技术,采用IGBT整流,输入功率因数≥0.99、输入电流总谐波≤3%,整机效率≥94%,具有很好的整机性能。有效提高设备能耗以及对电网的干扰,是真正意义上的绿色UPS。
        (HIFT效率图)

        负载在15%时,整机效率超过90%
        负载在27%时,整机效率达到94%
        5、配置清单       

 
        四、总结
        台达HIFT UPS N+X冗余具有极高的可靠性和可用性,低负载高效率,高功率密度比,模块热插拔技术带来的最快捷的维修时效,不但能带来最高的可用性,同时还能为客户带来最低的投资成本。此方案全面满足银行数据中心需求,并能营造7*24*365的不间断电源保护环境。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 张浩东 在2025/4/26 9:51:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 咨询贵公司的DH-HV3151UC-M型号的操作软件和手册或者兼容的其他软件
  • 张浩东 在2025/4/26 9:49:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 咨询贵公司的DH-HV3151UC-M型号的操作软件和手册或者兼容的其他软件
  • 蒙小姐 在2025/4/23 9:40:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 型号DCF126-12/100中达电通UpS电池更换40块, 包安装,项目在深圳龙华
  • 骆吉安 在2025/4/16 10:05:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言: 您号,我需要RT-11K UPS的用户手册,
  • 胡凯波 在2025/4/15 17:45:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 项目需求报价
  • 唐婉婷 在2025/3/29 15:46:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品的详细资料,
  • 详细留言: 您好,需要雷尼绍金属3D打印机AM400的说明书,以及配套的激光器的相关参数说明(激光功率、光斑尺寸等)
  • 王建国 在2025/3/29 11:42:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 内蒙古联通数据中心项目,我们是总包单位,现在投标,需要贵单位针对电池开关柜,列头柜进行技术应答以及报价。
  • 张飞 在2025/3/16 16:18:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: dmv2000应用视频

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2025    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688