摘要: 供水控制系统是以某一参量作为控制目标,通过对水泵电机进行控制来改变水泵的运行工况(如流量、扬程、功率),以达到用户的需求。本文主要介绍台达CP2000变频器在供水行业的应用 。

  1 供水系统概况
  供水控制系统是以某一参量作为控制目标,通过对水泵电机进行控制来改变水泵的运行工况(如流量、扬程、功率),以达到用户的需求。根据控制目标对象的不同可分为压力控制、液位控制及其他特殊控制方式,如温度、差压和温差。从电控系统类型上分有普通继电控制型和变频调速控制型,普通继电型通过控制交流接触器控制水泵电机的起停,水泵电机处于工频及停止状态,起动方式有软起动、自耦变压器起动或直接起动。变频调速系统对电机的转速实现无级调速,根据用水量大小进行变速供水,保证出水压力不变。既节约电能,又保证水泵软启动(对电网电压冲击不大),延长了水泵寿命。高层建筑及生活小区供水系统的发展方向是采用现代检测技术、计算机控制技术、交流调速技术,形成组合化、模块化、可编程、可通信的系统。主要组成部分是PLC系统、PID控制器、变频器、电机、水泵、压力传感器。
  2 供水系统方案及比较
  水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点是目前国内外普遍采用的方法。该系统供水采用变频泵循环方式,以“先开先关”的顺序关泵,工作泵与备用泵不固定。这样既保证供水系统有备用泵,又保证系统泵有相同的运行时间,有效地防止因为备用泵长期不用发生锈死现象,提高了设备的综合利用率,降低了维护费用。
  水池-水泵-高位水箱-用水点这种供水方式通过水泵抽水送至高位水箱,再由高位水箱向下供水至各用户。但是这第种二次供水方式不可避免造成二次污染,影响居民的身体健康,所以这种方案终将淘汰。

  图1 变频恒压供水系统主电路

  3 变频恒压供水系统控制方案
  供水系统主要应用的PID恒压控制功能、多泵循环控制功能以及睡眠功能,不同水泵厂商会采用不同方案来实现这些功能。
  3.1 方案1
  采用PLC控制系统实现PID控制和多泵循环功能,变频器仅做基本调速。图2为方案1实施系统。

  图2 PLC控制系统实现供水

  在工作过程中,压力传感器将管网水压变换为电压或电流信号,经模拟量输入通道输入PLC系统,PLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,由PLC将速度命令发送至变频器,调节水泵电机的频率,PLC与变频器间采用Modbus通信、0-10V/4-20mA控制。
  3.2 方案2
  不配置PLC采用变频器内部的PID功能,变频器驱动水泵台数较少,一般为2台,水泵的切换循环功能也由变频器控制。

  图3 PID内部功能实现供水

  3.3 方案3
  采用变频器内部PID控制功能,水泵数量较多,一般在三台以上,由PLC实现灵活的循环控制及故障切换保护。
  4 台达CP2000变频器功能与设置
  台达CP2000系列变频器拥有内部PID功、多泵循环功能以及内置PLC,可以通过变频器实现以上功能。
  4.1 PID控制功能
  CP2000变频器内部PID回授信号可以选择正回授及负回授两种方式(08-00),负回授对应,当输出频率增加,电机运转速度增大时,检测反馈信号也会增大的应用场合;当需要减小输出频率时检测反馈信号增大时,选择正回授。回授接口端子的选参数设置如表1所示。

  表1 回授接口端子的选参数


  PID的目标值参数设置如表2所示。

  表2 PID目标值参数

  4.2 睡眠唤醒功能
  CP2000可设置睡眠频率08-10、睡眠时间08-12和苏醒频率08-11,当频率命令低于睡眠频率时,在睡眠时间内,变频器运转频率为睡眠频率08-10,当给定低于睡眠频率的时间超过睡眠时间时,变频器进入睡眠状态,输出频率为0,直至速度命令达到苏醒频率时,变频器进入苏醒状态,按频率给定命令运行。图4为睡眠、苏醒功能示意图。

  图4 睡眠、苏醒功能示意图

  4.3 多泵循环功能
  CP2000有五种循环方式,一台变频器最多可驱动8组电机。
  4.4 定时循环
  最多可以控制8台电机,每台电机工作于变频或停止状态,每个时刻有一台电机运行,电机按顺序运行设定的时间(参数12.02设定)后停止,延时(参数12.03)后,起动下一台电机,循环控制多台电机,防止某些电机长期工作,而某些电机长期不工作的情况出现。

  图5  以4台电机为例定时循环控制配线图

  4.5 定量循环
  最多可以控制4台电机,每台电机可以工作于变频和工频状态。加泵过程,当现有运行电机不能满足压力或流量要求时,将变频运行的电机加速后切换至工频电源驱动,再变频起动下一台电机,依次增加电机数量,最后工作于若干台电机工频运行与一台电机变频运行模式。
  减泵过程,当运行时的压力(或)流量大于设定值时,需要减泵降速运行,变频电机开始减速;若减速到某转速时,满足要求,系统维持状态继续运行;若变频电机速度停止运行后,压力(或流量)仍大于设定值,系统将停止一台工频电机。若此时压力(或流量)仍大于设定值,则系统再停止一台工频电机;若此时压力或(流量)小于设定值时,将一台电机启动工作于变频状态,保持若干电机工频运行、一台电机变频运行的模式。

  图6 以4台电机为例定量循环控制配线图(最多4台)

  4.6 定量控制
  最多可以驱动8台工频运行电机和1台变频运行的电机。
  加泵过程,第1台电机变频运行到切换频率后,如果压力(或流量)小于设定值,系统增加一台工频运行的电机,最后系统工作于一台电机变频运行、若干台电机工频运行状态。
  减泵过程,若系统的压力(或流量)大于设定值,首先变频运行的电机开始减速,根据给定与反馈值比较,直至速度减到最小设定频率,若压力(或流量)仍大于设定值,减少工频运行电机,直到反馈值小于给定值时,变频电机加速到合适转速,最后系统也工作于一台电机变频运行、若干台电机工频运行状态。

  图7 以4台电机为例定量控制配线图(最多8台电机)

  4.7 定时循环+定量循环
  系统处于定量循环模式工作时,压力(或流量)需求较少时,只有部分电机工作,有的电机可能处于较长时间不运行,这时可以用定时循环的模式循环运行电机。
  定时循环+定量控制主要实现方式是,系统在定量控制模式工作时,压力(或流量)需求较小时,只有部分电机工作,有的电机会处于长时间不运行状态,这时可以增加定时循环功能使电机循环工作。表3为恒压供水系统CP2000变频器关键参数设置。

  表3 恒压供水系统CP2000变频器关键参数

  作者简介:
  邱佩服,男,出生于1980年12月,毕业于北京机械工业学院,自动化专业。现任中达电通股份有限公司变频器产品处高级应用工程师,从事变频器项目类应用相关技术工作。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 贾富峰 在2024/9/4 12:30:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,
  • 详细留言: 我需要VDF055E-43A变频器的说明书资料
  • 朱先生 在2024/8/22 13:17:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 我想得到关于通讯用高频开关电源型号是DGCB600C16-240112B,设置密码,还有如何调整电池组容量,还有电池组的电压如何调整,电压最大调整范围
  • 康军 在2024/8/21 11:18:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: 触摸屏(人机界面) DOP-B07S200 INPUT:DC + 24V Class 2/300mA
  • 杨军 在2024/8/12 18:17:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 显示屏 DOP-A75CSTD PC+241380MA规格:DC+24V/380mA 询价
  • 王朔 在2024/8/12 11:06:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 贵公司领导您好,我公司有一款产品需要长期使用,望贵公司看到后联系
  • 吴经理 在2024/7/31 17:11:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: 视频处理器\VS-N2DO160CA
  • 在2024/7/2 20:43:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: DOP-107SV 用什么软件编辑,外什么,在你网站找不到? 代理商发的编辑软件容量太大了,不好接收 外什么把编辑软件改来改去? 外什么编辑软件写那么大容量? 让人感到非常难受!! 做这么臃肿的编辑软件是自找麻烦,编写人机软件的程序员该换人了,只有算法差劲的人才会写出这么复杂的东西,简直是浪费别人的时间 想好了 给我个回复
  • 王永亮 在2024/6/25 9:48:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: UPS电源|N-1K|完美无谐波变频器 输入:220Vac 4.7A|输出:220Vac 4.5A|容量1000VA 900W |中达电通股份有限公司

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2024    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688