建筑是用能大户,从其“生命”的开始,就需要源源不断的能源,支撑它为人类创造舒适的环境。
但现如今,由台达捐赠并灾后重建的位于高雄市的那玛夏民权小学:从2011年重建启用后,尽管学生人数不断增加,但学校用电密集度却不断下降,教学楼与图书馆,每平方米的年耗电量不到1.03度。究竟是怎么办到的呢?
首先,是顺应当地气候条件的被动式节能设计
被动式节能设计是尽可能利用自然条件和环境,减少和不用化石能源,并利用可再生能源促使建筑能以人为本提供服务,并且仍能够达到节能,甚至达到"净零能耗"。
因此在那玛夏民权小学建设之初,就顺应学校超过800米的海拔高度,以及当地的气候优势,确定建筑体量的配置和朝向;再搭配高架楼板设置的可调式地面通风口、教学楼与图书馆的通风天窗,使得夏季能有效通风,冬季则靠建筑间的遮蔽作用,减少冷风扑面。
接着处理建筑的热源。在屋顶铺设隔热岩棉,并在外墙采用内含陶制颗粒的隔热面漆,能大幅反射阳光,全方位遏止热能入侵。
做好了因地适宜的节能基础,可以降低建筑本身的能源消耗。那么在建筑为人服务的过程中,也需要引进各种机电设备,营造舒适的环境。
台达建筑节能技术全面渗入,通过主动技术大幅提高
能源设备与系统效率,使建筑自身产能与建筑用能近乎平衡,最大程度减少建筑
例如,学校位于偏僻的山区,为了维持稳定的供电,利用山上日照充足的气候特色,在学校屋顶与地面共装设峰值总功率22千瓦的太阳能光伏发电系统,自产可再生能源。
随着师生人数不断增加,新增台达能源在线系统,实时显示校内各设备及回路的用电负载量,便于诊断耗能原因,并通过可视化监控界面和云端资讯进行用电管理。
通过整合创能、储能和能源管理等多重优势,使那玛夏民权小学,如今无论天气晴朗或灾难来袭,都能仰赖绿电自给自足,向外界展示了未来 “零碳建筑”的可能样貌。
也因此,凭借优异的节能成果,这所自给自足的 “正能量”(Energy Positive)校园建筑,在 “2021 年度 LEED 十大之最”的评选中,荣获“亚洲首个 LEED Zero Energy 零能耗认证项目”,开创了 “亚洲首个” 的先例,也是台达践行“环保 节能 爱地球”企业使命的最好勋章!