用户中心

台达自动化社区

+加入社区 社区登录 成员注册

台达自动化社区

+加入社区 社区登录 成员注册

您的位置:控制工程网 -台达自动化社区

台达产品在热网监控系统中的应用

作者:作者:www.cechina.cn 发布时间:2011-11-28

摘要: 本文主要介绍台达产品在热网监控中的应用,该项目采取以平台为核心的设计思路,具体为“一个平台,多个分站,整体规划,分步实施”。整个系统通过调度中心平台,统一调度分站,各个分站使用PLC,采集处理供热工艺数据及机泵运行参数,通过GPRS模块与调度中心交互数据。通过系统一个平台规划调度,多分站分布控制,达到系统的可靠与稳定。

        该系统每个分站使用台达PLC以及扩展模块,将现场实时的电流、电压、水流等重要数据显示在人机接口上供现场操作人员操作,并且通过GPRS模块将数据远程传输到上位系统平台,达到集中监控的作用。
        集中供热项目在SI行业里属于比较简单、分布式控制的项目,该项目由很多换热站组成,每个站主要使用低功率段的变频器控制循环泵、补水泵控制冷热水交换达到换热的功能。每站配有PLC做简易逻辑控制,并且通过PLC将现场工艺数据采集传输回总控室,达到集中监控,统一调度管理。实现“一个平台、多个分站、整体规划、分步实施”。
        一个平台,指调度中心热网监控系统平台,所有子站采集到的数据都在调度中心显示,有供回水温度、流量、压力以及机泵的起停状态。数据可以综合利用,为科学的统一决策提供准确依据。
        多个分站,指各换热站、中继泵站、热电厂首站。各子站设有PLC控制器,采集供热工艺数据及机泵运行参数,数据统一处理。各子站设有上位监视系统(人机接口),将子站的数据形象的显示处理。各子站还有GPRS远程传输功能,将数据通过无线网络传至总站,由调度中心统一调度管理。
        整体规划,分布实施,对整个供热系统进行总体规划,先将各子站仪表、设备、PLC及监控系统搭建起来,然后按计划搭建调度中心系统平台,逐步完善,精益求精,极大满足系统的可靠性、稳定性,以及可扩展性。
        1 概述
        该项目一共有热力站89座、热电厂首站1座、中继泵站1座。其中热力站和中继泵站使用台达PLC、HMI产品,热电厂首站由于我们PLC功能不能满足需求,改用台湾盟力PLC(也使用了一部分台达PLC)。本文简单介绍在热力站上的台达产品应用情况。
        2 系统特点
        (1)通过台达PLC模块,采集现场的室外温度、一次网温度、二次网温度、水压、流量、变频运行参数等,以及故障信息等通过232串行通讯在上位台达触摸屏显示,并且通过GPRS模块统一传回中控室;
        (2)利用台达触摸屏的U盘存储功能,将历史报表数据实时采集,通过对数据的变化,逐步调整最佳控制模式,达到最佳运行状态;
        (3)利用PLC强力的逻辑运算能力,保证现场设备安全可靠的运行;
        (4)利用台达触摸屏强大的自由通讯宏指令,与现场的刷卡机联机,方便现场技术人员换班工作。
        3 系统配置
        系统配置如表1所示
        表1 系统配置

        4 技术要求
        (1)PLC与上位触摸屏串行通信,具备顺序控制、自检、报警等功能;
        (2)控制器利用现场手动、站内触摸屏远控、调度中心集控三种方式控制电动横流阀调节一次网回水流量;
        (3)一次网(二次网)供水总管压力信号进入PLC控制器,由PLC实现超压报警,并打开对应的电磁阀;
        (4)二次网供水压力信号进入PLC控制器,由PLC进行PID调节或压差调节,控制对应的变频器;
        (5)补水箱水位信号进入PLC控制器,由PLC实现报警,并且控制软水器及进水电磁阀(软水器自带)的启停、开关,与软化器控制方式对应;
        (6)二次网回水压力信号进入PLC控制器,由PLC进行PID调节,控制对应的变频器,进而控制电机拖动补水泵运行,具有设置水泵睡眠模式功能;
        (7)通过PLC远程控制各变频器的启动与停止;
        (8)通过一网热量换算二网流量,换算时应考虑二网温度的滞后性。(或者循环水泵的性能曲线);
        (9)热力站系统监测点:一次网供水总管温度、压力,一次网回水总管温度、压力、流量及热量(现场仪表累积、瞬时),二次网供水总管温度、压力,二次网回水总管温度、压力,室外环境温度,二次网补水流量(现场仪表累积、瞬时),热力站电参数、电量,补水箱水位,循环水泵、补水泵(或变频器)故障显示及运行状态显示,软化器运行状态显示。
        5 工艺画面
        工艺画面如图1-7所示。


        图1  循环泵工艺画面

        图2  补水泵工艺画面

        图3  参数设置

        图4  循环泵、补水泵、恒流调节阀工艺画面

        图5  恒流调节阀工艺画面

        图6  系统示意图

        图7 参数设置画面

        6  总结
        目前已经完成调试14个热力站,后继继续完成剩余站。客户目前对台达产品整体比较满意,对一些细微处理有些不足,客户调试初期遇到了很多问题,通过与客户沟通了解,逐步完善工艺功能要求,使终端使用客户满意。
        这也是我们在热力行业监控项目典型应用,随着自动化发展,台达SI行业产品逐步完善,相信未来会有更多项目应用选用台达产品。
        作者简介:
        杨伟强,出生于1983年7月,毕业于太原理工大学,通信工程专业。现任中达电通股份有限公司太原分公司应用工程师,负责山西自动化行业客户技术支持、指导、调试工作。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 陈瑞时 在2024/11/9 15:16:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: VFD055B43A变频器
  • 肖小姐 在2024/9/27 17:34:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: DIGGCOM工控机
  • 欧阳垚 在2024/9/26 10:23:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: DVP 64EH00T3 通讯自动侦测 显示通讯端口已使用或无此通讯端口 解决的办法
  • 马兆梁 在2024/9/24 15:21:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 本公司有个项目需要采购LCD拼接屏技术规格书,想咨询贵公司能否生产。
  • 马兆梁 在2024/9/24 15:20:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 本公司有个项目需要采购LCD拼接屏技术规格书,想咨询贵公司能否生产。
  • 蔡军 在2024/9/22 8:47:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: screen Editor1.05.86编程软件
  • Tonja Drechsler 在2024/9/20 17:55:00留言
  • 留言类型: 得到产品详细资料 ??????, 得到产品的价格信息 ??????, 产品销售人员联系我 ??????, 技术支持人员联系我 ,
  • 详细留言: We offer non-collateral loans with a 2% interest rate and provide financial instruments such as Bank Guarantees (BG) and Standby Letters of Credit (SBLC). Our services include funding for projects and business expansions. For inquiries, contact: Joseph Email: jpark9000z@gmail.com Phone: +44 7990 551 800 (WhatsApp) Website: aafinancialservicelimited.co.uk
  • 龚俊杰 在2024/9/19 17:14:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: UPS电源RT-5K

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2024    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688