用户中心

台达自动化社区

+加入社区 社区登录 成员注册

台达自动化社区

+加入社区 社区登录 成员注册

您的位置:控制工程网 -台达自动化社区

台达C200变频器在专用机床的应用

作者: 发布时间:2014-04-14

摘要:

  台达C200系列变频器是包含高频输出功能的通用变频器,丰富的功能和良好的驱动适应性使它在多种应用场合表现出色;高速主轴电机能够实现高速运转,除了凭借电机本身优秀的高速特性,还需要有一台能够驱动其稳定运行的高频输出驱动器。
  本文将介绍C200变频器高频输出功能应用在某专用机床所配置的主轴驱动系统,变频器最高输出频率达到3333.3Hz,实现四极主轴电机最高转速达到100000转。
  调试设备为用于某专用机床的高速主轴电机,电机为台湾某品牌高速主轴,该电机极数为4极,功率0.65kW,额定电压180V,额定频率3333.3Hz,电机额定电流4A,用户对变频器调试的要求为:速度开环平稳启动的前提下,电机转速达到100000转额定转速平稳运转。C200高频版本VF控制模式在该场合最为适用。
  下面将介绍C200高频版本驱动电主轴的调试过程。
 
图1 变频器主回路配线图
  调试步骤:
  变频器上电前,检查配线是否正确,接地布线是否良好可靠。
  00-02=9  恢复出厂设置(基底频率50Hz),检查机种代码00-00是否与机型相符
  基本参数设置
  VF控制模式是依照电机本身适用的VF曲线对变频器进行参数设置,最终达到变频器输出电压频率曲线符合电机的VF特性。
  01-00=3333.3  最高操作频率3333.3Hz
  (设置前需确定当前变频器为高频版本)
  01-01=3333.3  电机额定频率3333.3Hz
  01-02=180  电机额定电压180V
  (由于驱动器默认额定输出电压参数默认为220V,所以运转前必须确认已经将额定电压改为电机额定电压180V,否则有损毁电机的风险)
  高速电主轴带载工作时,一般需要作过转矩限制或电流限制,以确保主轴不会因过转矩或电流过大而损坏,所以一般在机器运转前需要设置保护参数:
  06-06=4    出现过转矩OT1报警后,立刻停止运转
  06-07=50   过转矩报警电流准位
  06-08=1    过转矩时间准位1s
  06-12=70   变频器输出最大电流限制
  01-12=10  01-13=10   加减速时间均为10s
  参数设置完成。
  用监控软件查看运转时的波形:

图2 加减速时的变频器频率命令、实际输出频率、DCBUS电压波形
  上图中所示为电机从100000转开始,进行多次减速加速运转时的波形,可见,在加减速时间为10s的情形下,由于减速时电机回升能量造成变频器直流母线电压上升,触发变频器过电压失速防止功能,直流母线电压达到失速防止准位时,输出频率停止减小,电压恢复正常时,输出频率才继续接近给定频率,说明变频器的失速保护功能能够有效的控制变频器输出,防止失速,保证了设备的安全正常运转。
  台达C200变频器的高频版本支持3333.3Hz高频输出,驱动高速电主轴的典型应用,能够完全满足机床、加工中心对主轴系统的速度要求,进一步拓宽了C系列变频器在机床行业的应用范围。
    作者简介:
  贺海星, 男,生于1982年10月,毕业于北京信息科技大学,自动化专业。现就职于中达电通股份有限公司变频器产品开发处,从事变频器产品的技术工作,具有7年变频器产品的行业经验。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 在2024/7/2 20:43:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: DOP-107SV 用什么软件编辑,外什么,在你网站找不到? 代理商发的编辑软件容量太大了,不好接收 外什么把编辑软件改来改去? 外什么编辑软件写那么大容量? 让人感到非常难受!! 做这么臃肿的编辑软件是自找麻烦,编写人机软件的程序员该换人了,只有算法差劲的人才会写出这么复杂的东西,简直是浪费别人的时间 想好了 给我个回复
  • 王永亮 在2024/6/25 9:48:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: UPS电源|N-1K|完美无谐波变频器 输入:220Vac 4.7A|输出:220Vac 4.5A|容量1000VA 900W |中达电通股份有限公司
  • wangluigi 在2024/6/23 21:06:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品的详细资料,得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: dvp26se 11t 计划用网口与proface gp-4402ww 网口通讯连接,但无法选择网口,是否支持,如何操作
  • 在2024/6/22 15:41:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 伺服刀库换刀位置有偏差
  • 吴斌 在2024/6/18 11:31:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 我公司一台有滤波柜故障报警,请帮助提供技术支持服务。
  • 温工 在2024/6/4 8:31:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: 中达电通 STS30002/STS16002
  • 在2024/5/29 10:04:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 伺服驱动器 ASD-A2-5543-M,故障代码AL011 ,不知道是什么情况
  • 周晓展 在2024/5/27 14:56:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: ASA-W3产品,如何控制其CN1口的DO针脚输出为1,用什么软件来实现?如何操作?

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2024    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688