台达IED一体机在双开门电梯中的应用

作者: 发布时间:2014-06-06

摘要:

  IED系统是公司整合技术优势,将电梯逻辑控制与变频驱动控制通过单一MCU高度整合的产品。经过一年多的推广,现在已有电梯整梯客户批量使用IED系统与终端客户的使用。这次双开门应用案例的成功标志着IED 技术已逐渐走向成熟,将适用与更多现场环境场合。
  1  项目背景 
     现场的双开门电梯,无机房,电控柜放置于顶层厅门外侧。客户要求:外招呼梯相应侧门响应(前后门外招呼梯,前后门对应开门;不能同时开);无服务楼层不开门;开关门按钮可以同时控制前后门。现场测试环境如表1所示。

 表1 现场测试环境 
    2 IED配线   
台达IED电梯一体机的所有输入、输出端口功能都可通过参数任意设定,此项目设定情况如表2所示。其中,现场双开门有2个门机独立控制前后门。
表2 IED输入、输出端口参数设置
  3  IED调试步骤
  3.1 基本参数设定、马达参数与编码器原点自动侦测
  首先,确认机种代码与铭牌相符;其次,控制方式01-02选择8,FOC PM控制模式;最后进行基本参数、马达、编码器参数设定。具体数值设定如表3所示。
表3 基本参数、马达、编码器参数设定
  参数02-00设定为2,检修状态按上、下行按钮,进行电机及编码器原点自学习。自学习过程都不需释放煞车,自动量测过程中操作面板会显示Auto tuning的警告,并且伴有电机呼啸声,电机呼啸声结束后,静态学习编码器原点偏移角。警告讯息消失后,表示电机参数已经量测结束并已将结果存入02-05、02-14、02-17与02-18中。(建议执行至少3次并作比较,若3次的02-05值皆接近,则便可采用第3次的Tuning值)。
  当操作面板显示”Auto Tuning Err”,表示侦测失败,请检查PG配线是否连接妥当;当显示“PGF2”,请变更设定02-09,若原先设定为A相领先B相,请变更成B相领先A相,反之亦然。
  学习成功后,可进行慢车运行操作。
  2.2  慢车运行确认井道讯号
    以检修速度运行,通过操作面板上七段码显示确认井道中相关讯号是否正确,如图9所示。电梯井道架构及井道信号的顺序需对应。
 
图1 井道信号
  3.3 井道自学习
   井道讯号确认无误后,设定08-00(电梯最高层 以着床板数量为准),在检修状态下,设定08-50=1,切换至正常状态,电梯检修速度下行至下限位,再以楼层搜索速度上行至上限位后就近平层停车,表示井道自学习已完成,楼层数据自动填入04和06组参数群中。
  3.4 舒适度调节
  3.41 起动有顿点
  (1)增加惯量百分比07-00(经验值40%);
  (2) 增加起动零速频宽07-01(经验值15~20Hz);
  (3) 增加位置控制增益07-28、07-29(经验值脉冲型编码器80%~120%、正余旋编码器50%~80%);
  (4) 增加位置控制时间;
  (5) 增加零速PI增益(经验值Kp=100、Ki=0.100sec)。
  3.42 起动有震动,现场调试时发现电梯在启动时有震动且停车时轻微抖动。
  (1) 减小零速频宽;
  (2) 减小位置控制增益;
  (3) 减小零速PI增益,波形示意图如图2所示。

图2 运行曲线与相关参数对应关系
    通过上述思路分析,修改参数有以下几点:从启动方面看,减小07-01=9(零速频宽)+07-05=110(零速增益P)+07-06=0.07(零速积I);从停车方面看,加大07-04=11(停车零速频宽)+07-11=135(停车零速增益P)+07-12=0.130(停车零速积I)。最总实现舒适度改善。
  4  IED双开门功能实现
  4.1 客户要求:首先,外呼方面,前后门外呼独立控制各自楼层开门;其次,内招上看,有门机服务层的内招门全开。
  表4 客户要求

  4.2 IED前、后门外招要求实现
    SW2的Bit7为后门外招功能置位信号,拨到ON时表示为后门外招。楼层地址设定方法与前门一样,地址设置方法如图释义。现场按照客户要求设定前、后门外招地址,IED可以实现前后门外呼独立控制各自楼层开门的要求。IED的前后门外招设定如图3所示。
  图3 IED前后门外招设定
    
  4.3 IED前、后门服务层要求实现
    现场有前后2个门机,需设定参数实现客户要求。具体应有如下设置:09-00=1(2台门机),IED触发双开门功能;按照客户要求设定前后门的门机服务层:09-02= 003EH(前门1-16层)及09-05= 001DH(后门1-16层),可按客户的目的实现门机服务楼层要求。
  4.4 IED开、关门功能实现
    根据客户要求,开关门按钮可以同时控制前后门。其中,JP17和JP18为前门开、关门按钮功能。现场自定义JP19、JP20为后门开、关门按钮功能,其设定参数为10-18= 25(指令板1 I3功能,设定为后门开门按钮)和10-19= 26(指令板1 I4功能,设定为后门关门按钮),从而按客户目的实现开关门按钮可以同时控制前后门。EA-CP16指令板功能默认设定如图4所示。
  图4  EA-CP16指令板功能默认设定

    5  现场问题分析及处理
  现场调试过程中遇到问题、分析及处理归纳,有以下几点。
  首先,IED与轿顶板EA-CT01通讯故障(Cto Error)。根据情况,考虑故障问题发生的原因主要集中在,IED与EA-CT01的通讯连线不良导致,如CANL、CANH接反;CAN通讯线断线或者IED或EA-CT01硬件损坏。对于现场测量发现Cto故障是由于CANL、CANH接反导致,调换顺序问题解决。必须提出的是,排查时可以直接用4根通讯线将EA-CT01与IED的CAN通讯口连接测试,简化其它问题干扰的可能性。
  其次,现场电梯经常无缘无故返回2F。对于此种情况,首要考虑由于IED某功能触发模式下的返楼层问题。IED共有电梯基站(08-02)、消防基站(08-03)、锁梯基站(08-04)这三种功能触发后会固定返回某一楼层,只要修改08-02=2,08-03=3,08-04=4后就能发现,电梯返回3楼,故判定为消防迫降模式触发。还有一种方法,在电梯无缘无故返回2F时,查看00-25参数为0040H,判定为消防迫降模式触发。
  检查发现为消防基站的消防开关老化导致消防迫降模式误触发,拔除开关后问题解决。      
第三,现场电梯有时无缘无故锁梯。ED锁梯功能触发时,外招显示全灭;IED锁梯信号通过外招显示板的J5按钮采集,现场需确定哪一楼层的显示板给出锁梯信号。对于此种情况,可以通过PCmonitor软件监控,通过波形分析得出触发楼层显示板,或通过参数设定参数地址,查看数值判定。
    对于参数设定参数地址,从而查看数值判定判定,需要分别设定01-13=1BCE(前门锁梯信号)和01-13=1BD6(后门锁梯信号),观察锁梯返回时00-91的数值,发现当01-13=1BD6时,00-91=10H,得知后门5F的显示板给出了锁梯信号,前往查看排除后,问题解决。
  6  结束语
    经过调试,电梯启动、停止运行稳定,舒适感佳,双开门功能、性能测试也通过客户要求。已交付客户使用,现场IED的成功调试,说明IED的功能不断完善,将不断适用与更多现场环境。
  作者简介:
  胡伟,男,出生于1985年6月,毕业于安徽工程大学,电子信息科学与技术专业。现任中达电通股份有限公司电梯行业处应用工程师,从事电梯行业产品应用推广,提供台达电梯行业项目方案,具有多年电梯行业应用经验。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 在2024/7/2 20:43:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: DOP-107SV 用什么软件编辑,外什么,在你网站找不到? 代理商发的编辑软件容量太大了,不好接收 外什么把编辑软件改来改去? 外什么编辑软件写那么大容量? 让人感到非常难受!! 做这么臃肿的编辑软件是自找麻烦,编写人机软件的程序员该换人了,只有算法差劲的人才会写出这么复杂的东西,简直是浪费别人的时间 想好了 给我个回复
  • 王永亮 在2024/6/25 9:48:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: UPS电源|N-1K|完美无谐波变频器 输入:220Vac 4.7A|输出:220Vac 4.5A|容量1000VA 900W |中达电通股份有限公司
  • wangluigi 在2024/6/23 21:06:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品的详细资料,得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: dvp26se 11t 计划用网口与proface gp-4402ww 网口通讯连接,但无法选择网口,是否支持,如何操作
  • 在2024/6/22 15:41:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 伺服刀库换刀位置有偏差
  • 吴斌 在2024/6/18 11:31:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 我公司一台有滤波柜故障报警,请帮助提供技术支持服务。
  • 温工 在2024/6/4 8:31:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: 中达电通 STS30002/STS16002
  • 在2024/5/29 10:04:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 伺服驱动器 ASD-A2-5543-M,故障代码AL011 ,不知道是什么情况
  • 周晓展 在2024/5/27 14:56:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: ASA-W3产品,如何控制其CN1口的DO针脚输出为1,用什么软件来实现?如何操作?

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2024    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688