对企业来说,进行工厂能源改造不仅是对企业社会责任的具体实践,更是提高能源使用效率、降低生产成本,优化设备与人力运用,提升整体竞争力的重要策略。台达作为工业自动化领导品牌,拥有深厚的工业自动化技术和绿色节能技术,近年来,全力发展各项工业节能解决方案,并成功协助各领域客户执行节能改造、实现能源使用目标。其中,位于台湾中部的一家传动系统领导厂商,由于生产制程中需要全年保持稳定的环境温度与气体压力,能源成本相当庞大。因此,该客户多年前即开始积极推动使用能源管理系统,但在执行初期就面临以下问题:
●采用传统人力抄表方式,巡厂一次需花费1~2小时,耗时费力,且易产生人为错误或疏漏,降低数据可靠度;
●无法快速采集各设备用电数据,分析实时电力需量,也无法在收到用电超额罚款时,回溯得知超量来源及原因,从而进行改善;
●人工采集回来的数据,缺乏"人力"及"能力"进行有效分析,能源管理平台空转,无法发挥预期效益。
为解决这些问题,该客户最终选择与台达合作,由台达为其一次性建立从设备层、系统层至管理层的节能系统架构,提供了包含节能诊断、传感器与节能设备安装、系统改造、能源管理与厂务监控平台导入等垂直整合的综合节能改善解决方案。
台达综合节能改善解决方案具体包括:
●协助客户进行节能诊断,定义重大能耗设备、系统与运作区域;
●对整厂逾百台设备加装台达多功能集合式电表、气体流量开关、温控器等产品,从而使信息可以实时回传至能源管理平台,并支持远程监控。管理人员不需现场巡检,即可掌握机台能耗状态,实现未作业机台关机、周末设备关闭等节能动作,大幅降低电力浪费、节省成本;
●导入台达PLC、工业级以太网络交换机、通讯转换器等产品,建立分区用电监控回路,自动撷取数据。
同时,针对设备老旧、高能耗系统,台达也通过加装节能设备进行了节能改造:
●冰水泵及冷却水泵:采用台达变频器,设置关断阀,并于秋冬春三季,空调负载较轻时,进行降流量调节,单日节能效益高达61%、全年平均节省30%能耗;
●冷却水塔:为4台冷却水塔加装台达变频器,同步进行变风量控制。四台风扇同步以变频运转可解决混水导致的低效率问题,并可依照出水温度设定,自动调整风扇转速,达到最佳效益,全年可降低冷却水塔风车耗电25%;
●外气空调箱:依照现场需要的冷气降温区域,建议客户调整风管高度,成功实现26%节能效益。
此外,台达提供的综合节能改善解决方案,还可以长时间记录分析用电信息,定期产生报
表,为客户提供厂区管理依据与验证基准。
台达提供的综合节能改善解决方案成功帮助客户解决了所面临问题,同时打造了兼具实时、定期、管理、需量、验证五大特色的能源监控及管理平台,并协助客户成功通过ISO50001国际认证。经过2年的运行,台达解决方案帮助客户提升了工厂10%能源使用效率,大幅降低能源费用,并于2年内实现了所有系统建构成本的回收,成绩斐然,获得客户高度认可。