台达Delta Controls医疗行业解决方案助包医二附院开启数字新基建征程

作者: 发布时间:2020-08-06

摘要: 台达Delta Controls为内蒙古包头医学院第二附属医院打造的智能化楼宇系统,将该医疗建筑内的设备及能量计算于一个平台统一监控和管理,实现医疗建筑内机电设备的数据共享,数据分析和远程监控,确保建筑内的设备处于最佳运行状态,实现最大程度节能,为包医二附院“智慧医院”的打造提供基建数字化解决方案。

  利用智能化手段来提升医学业务及服务水平,让科学技术参与“智慧医院”建设,台达Delta Controls医疗行业解决方案,采用BACnet技术,可将制热设备、空调设备、空气质量管理、户内外照明、门禁和保安监控系统等设备进行全方位的集成。台达Delta Controls为内蒙古包头医学院第二附属医院打造的智能化楼宇系统,将该医疗建筑内的设备及能量计算于一个平台统一监控和管理,实现医疗建筑内机电设备的数据共享,数据分析和远程监控,确保建筑内的设备处于最佳运行状态,实现最大程度节能,为包医二附院“智慧医院”的打造提供基建数字化解决方案。

图一:台达Delta Controls医疗行业数字新基建解决方案,助力包医二附院打造“智慧医院”

  包头医学院第二附属医院建院于1951年,占地面积4万平方米,建筑面积10万平方米,为一所集医疗、教学、科研、康复、急救、预防、保健于一体的大型三级乙等综合医院。本期项目-内科综合楼为新建的综合性服务大楼,包括:门诊部、住院部及手术室,是为了缓解病患需求压力而新扩建,更是医院为了提供更好的服务和而建。台达Delta Controls全方位配合合作伙伴把控技术关键点、优化配置方案,提供到位的售后服务。
  项目使用台达Delta Controls的ORCA系统控制器及enteliWEB软件。项目总控共计近800个I/O点位,被控大型机电设备及系统主要包括:热管式热回收新风空调机、送排风机(变频)、污水系统、中水系统、给水系统及环境监测。由于机电设备分散,项目为每个DDC箱内都配置了至少一个控制器,将危险彻底分散。通过对楼内的热管式热回收新风空调机系统、水系统、及地下室车库的CO浓度进行监测,控制相关的机电设备启停,又保证环境的舒适和健康。

图二:台达Delta Controls楼控系统助力医院环境监测,创造舒适、健康的生活空间

  此外,Delta Controls将医院建筑的电梯系统、柴油发电机系统、VRV空调系统、变配电系统、智能照明系统、VRV空调系统通过网关集成于楼控平台上,实现统一智能化监测与管理,物业管理人员在主控室可对所有设备及系统进行集中管理及节能控制。
  截至目前,Delta Controls已为超达20个城市的重点医疗项目提供了楼宇自控系统服务。可根据医院科室工艺不同,在满足复杂的医疗工艺要求的同时,营造一个舒适有效的工作及就医空间。结合先进的“云计算”技术,使医疗资源、空间与设备的使用达到最佳使用率,为“智慧医院”提供可靠、智能的数字基础设施。发挥台达在建筑节能领域优势的同时,降低医院的运维成本。

社区公告

台达自动化社区是中达电通和控制工程网共同建立的互动网络社区,欢迎加入社区,成为社区成员,在您个人空间里第一时间看到本社区的动态,并可以进行在线互动交流!

在线研讨会

联系台达(中达电通)

中达电通股份有限公司
联系人:市场部
地址:上海市浦东新区民夏路238号
邮编:201209
电话:400-820-9595(中达24小时受理电话)
E-mail:dgc.marketing@deltaww.com
公司网址:www.deltagreentech.com.cn/

网友留言反馈

  • 网友反馈
  • 杨军 在2024/8/12 18:17:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 显示屏 DOP-A75CSTD PC+241380MA规格:DC+24V/380mA 询价
  • 王朔 在2024/8/12 11:06:00留言
  • 留言类型: 贵公司产品销售人员联系我,
  • 详细留言: 贵公司领导您好,我公司有一款产品需要长期使用,望贵公司看到后联系
  • 吴经理 在2024/7/31 17:11:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: 视频处理器\VS-N2DO160CA
  • 在2024/7/2 20:43:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品详细资料,我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: DOP-107SV 用什么软件编辑,外什么,在你网站找不到? 代理商发的编辑软件容量太大了,不好接收 外什么把编辑软件改来改去? 外什么编辑软件写那么大容量? 让人感到非常难受!! 做这么臃肿的编辑软件是自找麻烦,编写人机软件的程序员该换人了,只有算法差劲的人才会写出这么复杂的东西,简直是浪费别人的时间 想好了 给我个回复
  • 王永亮 在2024/6/25 9:48:00留言
  • 留言类型: 我想得到贵公司产品的价格信息,
  • 详细留言: UPS电源|N-1K|完美无谐波变频器 输入:220Vac 4.7A|输出:220Vac 4.5A|容量1000VA 900W |中达电通股份有限公司
  • wangluigi 在2024/6/23 21:06:00留言
  • 留言类型: 得到贵公司产品的详细资料,得到贵公司产品的价格信息,贵公司产品销售人员联系我,贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: dvp26se 11t 计划用网口与proface gp-4402ww 网口通讯连接,但无法选择网口,是否支持,如何操作
  • 在2024/6/22 15:41:00留言
  • 留言类型: 贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 伺服刀库换刀位置有偏差
  • 吴斌 在2024/6/18 11:31:00留言
  • 留言类型: 我让贵公司技术支持人员联系我,
  • 详细留言: 我公司一台有滤波柜故障报警,请帮助提供技术支持服务。

更多请进入空间管理中心查看

互动反馈

1、请选择你的需求:


2、请填写详细需求:

  • 姓名:
  • 公司:
  • 电话:
  • 邮箱:

如果您是本站注册会员,请登录后提交反馈。非注册会员,请直接填写以上个人信息。

关于我们 | 网站地图 | 联系我们
© 2003-2024    经营许可编号:京ICP证120335号
公安机关备案号:110102002318  服务热线:010-82053688