简介:
tET/tPET-PD6具有以太网络和数字I/O监控功能,可通过10/100 M 以太网络使用Modbus TCP 协议来做远程控制。而Modbus 是现今连接工业电子设备方式中最普遍且常用的工业标准通信协议。因此让tET/tPET-PD6模块能够与HMI, SCADA, PLC及其它软件系统整合一起使用。
tET/tPET-PD6网络型I/O模块支持了输入 (D/I)。也支持了I/O pair-connection 功能,通过以太网络产生DI和DO的远距逻辑关联,一旦完成设定,模块便可在背景下,使用Modbus/TCP通讯协议,持续地读取现场的 DI 状态,并且写到远程的 DO 设备。特别适用于连接一些不具有以太网络功能的数字I/O 设备。
内建网页服务器
tET/tPET-PD6模块是使用一颗 32-位的 MCU 来高效的控制网络封包的收送。更内建了 web server 来提供一个直观的Web管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 。
内建双重看门狗机制
拥有内建的双重看门狗机制(Watchdog) : 1. CPU Watchdog。 2. Host Watchdog 。能够确保模块在恶劣环境也能持续运作。
CPU Watchdog : 当内建的程序运作异常时,CPU Watchdog 将自动重新启动CPU。
Host Watchdog: 主要用来监控模块与主机间运作情况。在任一段时间内(watchdog timeout),若模块与主机 (PC或PLC) 之间无实质通讯或发生通讯问题时,模块可以做一些预防机制 (如:将预先设定的安全值输出等)。
PoE及低功率消耗
tPET系列模块提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外, 也可从DC adapter 来接受供电。 tET/tPET系列模块是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
32-bit Counter 高速计数器
由远程主机做轮询计数会有相当大的计数误差 (通信延迟造成漏计),改由模块提供计数功能则可有效解决此问题。且相较于市面上其它产品多只提供 16-bit 计数器 (计数达 65,535);此模块上的每一个 DI 都能够做为 32-bit 高速计数器 (最高可以计数到 4,294,967,296 ),更大的计数范围可适用于更多的应用场合。其次,此模块支持的信号频率也高达 3,500 Hz,其值可以表示为特定的情况(如输入为"ON")发生的次数,例如:产线计数, 开关切换计数,事件计数应用等。
频率测量
另外,DI 端口还提供了频率测量的功能,可测量在单位时间(周期)内的 DI 触发次数,进而换算为此信号的频率(Hz)。相较于由远程主控机轮询计数再自行换算频率的方法,由模块直接计频可以大幅减少通信延迟所造成的时间差,也因而提升了频率测量的精确度。为了适合更多的应用情况,此模块也另外提供了3种频率测量模式以及4种移动平均值的算法,可让使用者自行选择最适合应用的测量方式。此功能可使用于转速测量,移动速度测量应用等。
功能:
·支持Modbus TCP/UDP 从站
·10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45 端口 (自动协商, 网络线自动识别, LED 指示灯)
·使用32 位 MCU 有效掌握网络流量
·eSearch utility 支持Windows NT4/2000/XP/2003/2008/Vista/7 and Windows 8 ( 32/ 64-bit)
·低功率消耗
·经济实惠的网络型I/O模块
·适用于严苛环境的双重开门狗机制设计
·符合RoHS 环保规范
·使用防火阻燃材质制成 (UL94-V0等级)
·支持Latched D/I及32位高速计数器功能
·双电源输入: PoE及直流供电
·支持TCP,UDP, HTTP, DHCP, BOOTP及TFTP协定
·支持能响应设备搜寻的UDP功能
·可通过网络简单迅速的更新程序
·提供Web-based 接口进行模块组态设定
·DI 提供频率测量
·可通过网络进行I/O pair-connection
更多信息请参考:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/ethernet_io/petl-7000_tpet_tet/tet-p6.html