内容提要
在大型自动控制系统中往往存在慢速外围监控设备,这个时候如果采用Field Bus来传输是一种浪费,系统设计者往往会采用性价比比较的高RS-485或RS-232来代替Field Bus传输信息,从而使系统具有更高的开放性、布线安装方便、运行和维护成本低的优点。
泓格公司生产的I-7550产品是专门针对Profibus DP网络到RS-232/RS-422/RS-485的而设计的,可以在Profibus DP与串口设备间进行双向数据传输。
关键词
协议转换器 、现场总线、Profibus DP、
前言
随着工业现场控制和自动化技术的不断进步,传统的通信模式已不能满足现代工程需要。现场总线技术逐步成为自动化控制领域首选通讯技术,能够有效支持分布式控制或实时控制串行通信网络。但是并不代表现场总线技术可以完全取代传统的通讯方式,这就像人们发明汽车后不可能完全放弃的自行车的道理一样,在一个大型控制系统更多的时候是多种通讯方式共存,使系统的性价比达到最优的方式来设计及开发。
一、 PROFIBUS总线简介
PROFIBUS-DP是由德国西门子公司推出的一种开放式现场总线标准,1989年成为德国标准DIN1925,1996年成为欧洲标准EN50170,1999年被接受为国际标准IEC61158的一部分。用于工厂自动化系统三级网络中的底层,即车间级监控和现场设备层数据通信与控制;使用于分散的、具有通讯接口的现场受控设备对底层设备有较高的数据集成和远程诊断、故障报警及数字化要求的系统。
PROFIBUS-DP遵循ISO/OSI模型,其通信模型由三层构成:物理层、数据链路层和应用层。PROFIBUS提供了3种协议类型:PROFIBUS-FMS、PROFIBUS-DP和PROFIBUS-PA。PROFIBUS-DP是一种高速、经济的设备级网络,主要用于现场控制器和分散I/O之间的通信,使用物理层、数据链路层和用户接口,用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站地输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站程序循环时间短。此外PROFIBUS-DP还提供智能化现场设备所需的非周期性通信以进行组态,诊断和报警处理及复杂设备在运行中参数的确定。
二、 泓格PROFIBUS-DP转换器
泓格公司I-7550是PROFIBUS-DP到RS-232/RS-422/RS-485的转换模块,产品外观如下:
I-7550产品规格
Protocol & Hierarchy |
DP-V0 Slave |
PROFIBUS Transmission Rate (Kbps) |
9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 |
Transmission Rate Setting |
detected automatically |
Max Input Data Length |
128 Bytes |
Max Output Data Length |
128 Bytes |
Address Setting |
0~126 set by DIP switch |
Hybrid COM 1 |
RS-232/422/485 with “Self Tuner” inside |
Supports COM 1 Baudrate (Kbps) |
1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 |
Supports COM 1 Data Format |
7/8 data bits, No/Odd/Even parity, 1 stop bit |
Indicators |
PWR, ERR, and RUN LEDs |
Network Isolation Protection |
High Speed iCoupler |
DC Isolation Protection |
3000VDC on PROFIBUS side |
三、 产品应用
泓格I-7550属于PROFIBUS-DP的从站,在网络中的位置如下图:
I-7550必须在PROFIBUS-DP主站控制下才能工作,I-7550本身提供有GSD文件,只要导入PROFIBUS-DP主站就可以进行设定及使用,使用起来非常方便。更多的I-7550应用方式请参考图三和图四。
四、 结束语
目前PROFIBUS-DP在控制领域非常流行,当遇到PROFIBUS-DP与串口设备互联的时候I-7550是个不错的选择,可以大大降低系统成本及增加系统灵活性,给安装、调试和设备维护带来的方便。